安裝電氣、智能化問題
圖一平面圖回路S01電氣照明、智能化照明都有這張圖
圖二是智能化系統圖
圖三是電氣系統圖
所以S01回路用那個系統圖呢,而且每張系統圖都有兩條電線規格,要用那條呢
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按道理,智能化系統圖和電氣系統圖中的線型應該是一樣的,但你截圖的兩張圖卻不一致,應該是圖紙錯誤。建議強電部分(WDZB-BYJ-3*2.5)按電氣系統圖,弱電部分(ZR-RVVP-2*1.0)按智能化系統圖。最好再問問設計
2024-01-16 23:30:53