老黃 2010-06-23 17:28:34 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2679查看 4回答
集水坑墊層問題
圖紙的基水坑底側面是放坡的,我用集水坑墊層去布置,發現墊層連側面放坡部分都布置了,實際上側面是磚模,沒做墊層的,用一般定義的墊層又布置不到集水坑上面去,請問該么辦
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納樓主的意思,是說用集水坑布置墊層,有底面和側面的量,而你只要底面的量,這個問題手算比較快,但如果想用軟件來做,也是可以的。首先,布置好集水坑,知道集水坑的底標高,然后用面式墊層定義。在墊層里是沒有辦法布置集水坑的底板上的,那沒有捕捉點,只能布置到集水坑的上口,采用偏移功能“整邊偏移”,屬性里已經有底坑出邊距離,偏移尺寸輸入“出邊距離+墊層寬度”的數值就可以了,根據集水坑坑底標高,調整墊層底標高即可。
2010-06-23 19:18:21
-
問題不是很清楚,你可以截圖發一個看看。
2010-06-23 18:10:59
-
為什么沒有墊層有其他構件嗎?混泥土直接跟地面接觸,如果有其他扣減在墊層扣減計算規則選項里面扣掉就可以了 如果只想出地面量,手算算一下集水坑坑的面積就可以了
2010-06-24 09:12:33
-
手工計算一下,并入單構件里面。
2010-06-23 18:05:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看