李素云 2024-01-13 20:57:55 | 河北省 安裝安裝算量GQI | 927查看 3回答
安裝gqi版本7.5.1.6601功能中需要選擇起點、設置起點嗎
層內配電箱與戶內配電箱之間怎么將其連接不用設置起點、選擇起點了嗎? 另外戶內配電箱與各回路也不需要了嗎 ,畫出的管子不是裸管嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
GQI2021都有設置起點、選擇起點功能。
有橋架位置沿橋架布線,沒有橋架的地方穿管敷設
2024-01-13 21:00:05
-
有橋架及管道時,用選擇設置起點
只有管線,直接按路徑畫
只有橋架用橋架配線
2024-01-13 21:01:11
-
設置起點、選擇起點是一種安裝算量的計算功能,適用于有橋架、有電管的條件下使用。或者是一根線條代表多路管線的情況下使用。
如果僅有橋架(包括沒有橋架),沒有電管的情況下,無法使用(“設置起點”“選擇起點”)的功能。
2024-01-14 05:46:17