njdljh 2010-06-23 10:12:11 | 江蘇省 安裝算量GQI | 4504查看 4回答
急急急~~~關于消防火災自動報警系統套定額的問題
1、感溫感煙復合探測器應該套用什么定額? 2、廣播模塊應該套用什么定額? 3、總線隔離器應該套用什么定額? 4、防火閥及送風口調試應該套用什么定額? 5、廣播及電話插孔調試應該套用什么定額? 6、消防電氣檢測費應該套用什么定額? 其中自動報警系統裝置調試 已經套好了,別光列定額編號,最好把子目寫出來,因為各地區定額編號不一樣,我是天津08清單定額,謝謝啦。問題補充:6、消防電氣檢測費應該套用什么定額? 做補充定額 一般情況,這個費用為多少啊?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、感溫感煙復合探測器應該套用什么定額? 答:根據探測器的接線方式套用煙感或溫感的定額子目。 2、廣播模塊應該套用什么定額? 答:套用切換模塊。 3、總線隔離器應該套用什么定額? 答:按照報警接口計算。 4、防火閥及送風口調試應該套用什么定額? 答:正壓送風閥、排煙閥、防火閥裝置調試 5、廣播及電話插孔調試應該套用什么定額? 答:正壓送風閥、排煙閥、防火閥裝置調試 6、消防電氣檢測費應該套用什么定額? 答:這個需要建設單位出錢,沒有定額可套用的,按照實際確定價格。
2010-06-24 11:13:06
-
除了6.山西定額都有,你南通的也因該有。
2010-06-23 11:34:48
-
1、感溫感煙復合探測器應該套用什么定額? 沒有專用定額,一般套感煙 2、廣播模塊應該套用什么定額? 輸出模塊安裝 3、總線隔離器應該套用什么定額? 報警接口安裝 4、防火閥及送風口調試應該套用什么定額? 11-67 5、廣播及電話插孔調試應該套用什么定額? 11-63 6、消防電氣檢測費應該套用什么定額? 做補充定額
2010-06-23 12:03:07
-
6、消防電氣檢測費應該套用什么定額?無定額可套,據實結算
2010-06-23 10:55:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看