董 2024-01-11 15:01:20 | 山東省 土建 | 340查看 2回答
關于地下室剪力墻內外腳手架問題?
如圖中,地下室剪力墻有一道計算了外墻內腳手架,另外一道不計算外墻內腳手架,請問為什么?
地下室外墻內腳手架套取的定額是外墻雙排腳手架,還是內墻裝飾雙排腳手架?請老師指導!山東
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這不是外架
2024-01-11 15:03:01
-
這個不太好說,我認為可能是三個原因,1、沒有外墻內腳手架量的那道墻是不是因為框架柱間距比較小扣減了,你刪除框架柱再計算一次看看,這個可能性比較小;2、是你選的這道外墻和砌筑內墻距離較近互相扣減導致工程量為零;3、最可能的就是再工程量計算時軟件把兩道墻合并計算了,工程量只是顯示在了另一道墻上,你手算一下,我覺得最后一種可能性比較大
2024-01-11 15:18:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看