yangexin 2010-06-22 21:14:56 | 北京市 安裝算量GQI | 7177查看 6回答
接線箱與接線盒的區別
我們的清單中,明裝消防端子箱后的接線盒200*200漏項,我如何套清單項,合理的要到這個盒子的費用?問題補充:我們現在需要與業主依據施工圖紙重新核對工程量,原標底未體現這部分的工程量,我現在需要補充上,把這部分的錢算在管道里,還是套一個接線箱的清單合適
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納盒和箱的區別于主要在于一個小一個大,該用盒還是該用箱,主要看所附屬的管道內穿的是什么,比如管內穿的是大于10MM2電纜,這是如果用盒子就不行了,如果是小于10MM2線,且根數較少,就可以用盒子。配電箱后備盒一般是200*200箱子,或者稍大一點箱子,如250*250。。。。。。,你如果是漏項,就得和甲方協商,如協商成功,那就要重新組價,并讓甲方簽字,在結算是作為依據即可。
2010-06-27 09:30:37
-
200*200應該套接線箱,
2010-06-24 20:36:34
-
【穿線盒】:線路管線敷設長度超過一定限度,或線路分歧,或轉彎多,整根管不便穿線,中間增設的盒子叫穿線盒,內部電線不連接設備器件; 【接線盒】:用來連接管線與設備、器件,或明暗管線過渡、剛性柔性過渡; 【接線箱】:配電、用電設備與外部線路連接處,箱體作為保護,內部一般設有接線端子、端子排,或者無端子但有開關器件的連接端,這個連接是可拆卸的;
2010-06-22 21:17:45
-
接線盒和接線箱的區別主要在于從他們的規格大小來進行區分: 1. 凡是H75 . H86 .H146型的均算接線盒。主要用于管線超長. 管線分支.管線的拐彎多時增加設置的穿線過線接線盒;燈具 .開關.插座. 弱電的終端底盒等。 2. 接線箱(也叫分接線箱),凡是其規格寬度在200MM以上的都屬于接線箱的范圍。
2010-06-23 09:04:12
-
接線箱與接線盒的區別 答:接線盒與接線箱最簡單的區別就是一個是盒,一個是箱。周長是不一樣的。 我們的清單中,明裝消防端子箱后的接線盒200*200漏項,我如何套清單項,合理的要到這個盒子的費用? 答:一般的接線盒在管道敷設后面
2010-06-23 09:50:10
-
漏項是什么概念? 你們已經中標了,單價固定了,正在結算?還是施工?還是圖紙會審階段?還是@@@@@@,不同的階段有不同的處理方法。你現在的問題不具備詳細回答的要素。
2010-06-23 09:24:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看