執著 2024-01-11 14:26:59 | 重慶市 土建市政結算審核鋼結構算量GJG | 739查看 3回答
在鋼結構中的耐火極限應該參考建筑還是結構圖?
1.耐火極限分別為:柱(柱間支撐系統)的耐火極限為 2.0h,
采用35厚非膨脹型防火涂料,
屋面梁(水平支撐系統、與屋面系桿共線的檁條)的耐火極限為1.0h,采用膨脹型防火涂料。
以上為結構圖防火涂料說明
以下為建筑圖防火涂料說明
1.鋼結構防火涂料應滿足建筑防火要求,承重墻:耐火極限:2.50小時;
柱、柱間支撐:耐火極限:2.50小時;
梁、桁架:耐火極限:1.50小時;樓板、樓面支撐:耐火極限:1.00小時;屋頂承重構件、屋面支撐、系桿:耐火極限:0.50小時。
上面是某一個廠房的圖紙。其他圖紙也出現了一樣的情況
已經出現了柱和梁的防火極限不一致的情況了。
現在3個廠房的結構圖 耐火極限 都各不相同,每個都跟建筑圖不太一樣,但是3個廠房的建筑圖耐火極限給我的感覺 完全是復制粘貼的和上面的(建筑圖防火涂料說明)。
那是參考建筑圖呢 ,還是結構圖?現在是結算,以上為竣工圖摘要,耐火極限非常影響到最后造價。
2024-01-11 14:29:34 補充
現在是 結算審計階段 已經找不到設計了,這是過了幾年的審計圖紙。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
個人建議從內業資料上查查防火涂料,從這個角度找找依據,看實際用的哪種
2024-01-11 14:46:49
-
需要設計人員確定。
2024-01-11 14:27:53
-
你是審計嗎,是就按錢少的算。
2024-01-11 14:39:34
-
鋼結構,結構圖的防火涂料和建筑圖的防火涂料 極限小時 不一致,以哪個為準呀?
-
這個屋面板,在結構圖中并無伸出屋面板的支撐結構,但建筑圖中多出這里,結構是否合理
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看