ONN 2024-01-11 09:37:13 | 陜西省 土建 | 425查看 2回答
樓梯抗震等級確定
如圖所示,樓梯抗震等級未注明按同樓梯所在區域的框架,或者,剪力墻的抗震等級,此項目是多層廠房,就是框架結構,不太明白“所在區域的框架”是說的框架柱還是框架梁或是板的抗震等級?因為柱和梁板抗震等級不同,請問該選哪個抗震等級呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好,既然你這個框架結構內的不一樣,那么你這個建議和設計溝通,給出你具體的抗震等級。(因為參考的不一樣,這個就存在爭議的。)
2024-01-11 12:32:28
-
“所在區域的框架”是說的框架柱、框架梁及板的抗震等級
2024-01-11 09:45:58