  • 算量:給排水管道拐彎,尤其是主管和立管連接區域管路復雜需要各種打彎上翻下翻的情況

    算量:給排水管道拐彎,尤其是主管和立管連接區域管路復雜需要各種打彎上翻下翻的情況:在圖紙上是體現不出來的,根據圖紙算量也算不出來,而現實操作中會發生,這種情況怎么辦?是計量規則就規定按圖紙計算即可,還是說現場簽證形式確認這些拐彎、上翻、下翻的量?如果就按圖紙走,施工單位是不是吃虧?施工單位和班組結算的時候是不是需要據實收量的,不然班組也不同意啊,量計少了

    立管下翻

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    竣工圖把各種橫管的高度標注上,就有各種打彎立管的高度了。。要不復雜區域畫個詳圖,,省的打嘴官司答疑解惑

    2024-01-05 11:52:34 

  • 計量規則是按圖紙計算。
    水管還好,平面圖可以算上下彎,然后對應系統圖就行。電線管更麻煩。

    實際上,為了效率和統一計算方式,免得爭吵,還是按照圖紙算。效率上,要保證圖紙和現場完全對應要花費很多時間。線管上下繞彎的地方常見與泵房機房,這些地方量不多,為了效率,虧點就虧點,就算少了100米(按3000塊算),對整體造價影響不大,不如在其他更容易爭取的地方找補回來。
    最后,現場也不一定按圖紙施工,有些時候是最短距離(電氣),就算不考慮效率,完全按現場的話,這些地方結算是不是要扣除?

    首次提交 2024-01-05 11:46:29  最近修改2024-01-05 11:49:49 (修改過1次)

  • 給排水的管件已經包含在子目范圍之內了

    2024-01-05 11:46:57 

  • 與圖紙不符,包括按圖紙標注的標高反映不出或無法計算工程量時,可以以現場簽證形式確認這些拐彎、上翻、下翻的量

    2024-01-05 11:50:33 