-
angel 2010-06-20 17:14:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 398查看 8回答
構造柱設置問題
在GGJ2009中如何設置才能使構造柱縱筋的長度為:層高+上部伸出長度-下部伸出長度?? 該工程為磚混結構
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在GGJ2009中如何設置才能使構造柱縱筋的長度為:層高+上部伸出長度-下部伸出長度?? 該工程為磚混結構。 直接把構造柱縱筋在“單構件”中輸入計算就行了。
2010-06-20 17:16:58
-
我通常就是在圖形法處理不好的構件采用構件法處理,這樣又快又準確。
2010-06-20 17:18:48
-
構件屬性設置里面有個計算設置,應該是默認的 點擊后面那那三個...就可以直接修改成你想要的
2010-06-20 17:19:05
-
你要是對應布置的話,軟件會考慮的。這個設置的話不好設置的
2010-06-20 17:16:48
-
首先要在工程設置——計算設中的砌體結構中的是否是磚混結構設置為是。 首先要在工程設置——計算設中的砌體結構中的是否是磚混結構設置為是。可以將縱筋設置為設置插筋,則軟件會自動按上述公式進行計算的。 另外,在基礎層、首層和頂層,不會用到這個公式。
2010-06-20 17:23:28
-
層高+上部伸出長度-下部伸出長度 其中(下部伸出長度)的位置是在上一層,所以軟件在下一層是已經計算,無需減去
2010-06-20 17:38:26
-
造柱縱筋的長度為:層高+上部伸出長度-下部伸出長度?? 你的這個依據在哪里,只要設成磚混結構,正常計算即可
2010-06-20 17:58:58
-
建議用單構件處理,它的工程量要正確些
2010-06-20 19:47:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看