wangmeng313 2010-06-20 15:42:31 | 陜西省 其他專業 | 649查看 2回答
陜西04安裝消耗量定額中的疑問
1、陜西04給排水消耗定額中的墻、樓板打透眼是綜合考慮了墻、板的厚度嗎?無論多厚的墻、板打透眼都不能換算嗎? 2、鋼筋混凝土梁厚300,梁上開80的洞,應執行哪個定額子目? 3、閥門安裝子目中的黑鐵活接頭和鍍鋅活接接如何劃分,請解釋并舉列 4、法蘭閥(帶短管甲、乙)是什么意思?請解釋并附圖
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、陜西04給排水消耗定額中的墻、樓板打透眼是綜合考慮了墻、板的厚度嗎?無論多厚的墻、板打透眼都不能換算嗎? 答:是綜合考慮的,不能換算。 2、鋼筋混凝土梁厚300,梁上開80的洞,應執行哪個定額子目? 答:沒有子目,協商簽證。 3、閥門安裝子目中的黑鐵活接頭和鍍鋅活接接如何劃分,請解釋并舉列 答:鍍鋅管套鍍鋅活接頭,焊接管套黑鐵活接頭。 4、法蘭閥(帶短管甲、乙)是什么意思?請解釋并附圖 答;鑄鐵給水管的閥門可以套本子目,甲乙短管是為了管道與閥門連接的配件。(鑄鐵短管帶法蘭)
2010-06-24 10:30:13
-
1是綜合考慮的,如果厚度過大可適當調整 2施工的時候應該預留洞口,后期打洞可按個數套補充項目 3材質不同 4型號不同
2010-06-20 20:13:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看