AAA舒輸書 2023-12-29 16:02:44 | 浙江省 安裝結算安裝算量GQI | 299查看 3回答
頂板內暗敷計算工程量
吊頂圖是這樣的,那么水管敷設書香的高度是用2.6減去衛生器具高度嘛,電線按CC敷設是不是也是用2.6來減去配電箱高度得到豎向工程量
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
CC是屋面板內暗敷 不是吊頂高度
2023-12-29 16:06:24
-
沿頂敷設的話就是這樣,減去設備高度
2023-12-29 16:04:52
-
首先頂板內暗敷,屬于預埋進頂板內,無需考慮吊頂高度,就算你是明配,一般也就是走梁下,扯不上吊頂高度這回事
2023-12-29 16:25:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看