打工的 2023-12-28 14:52:54 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 265查看 7回答
現澆板鋼筋問題
請問這個第一行說明是什么意思,未注明的板是板底雙向c8@200通長鋼筋還是板頂板底雙層雙向c8@200通長鋼筋,謝謝。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
就是雙網雙向
首次提交 2023-12-28 14:54:02 最近修改2023-12-28 14:56:03 (修改過1次)
-
板底是雙向C8-200, 板頂的如果平面圖畫負筋了但是沒寫是啥筋就按C8-200
2023-12-28 14:54:17
-
意思是 板如果沒有原位標注 板頂和板底全是C8-200
2023-12-28 14:55:09
-
底筋雙向c8@200,板上部鋼筋看平面圖,應該是沒有面筋,有負筋,沒有標注信息的負筋,按c8@200
2023-12-28 14:55:33
-
板底筋單層雙向設置,未注明的板頂筋是C8-200
2023-12-28 14:58:00
-
雙層雙向c8@200
2023-12-28 14:58:22
-
你好,你這個未注明的,按照板底:C8-200雙向。板頂:C8-200雙向布置。
2023-12-28 15:01:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看