-
lhg112358 2010-06-19 11:48:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3948查看 8回答
剪力墻遇暗柱時水平鋼筋
剪力墻遇暗柱時水平鋼筋為什么是加錨固長度,不是彎到對邊加15*d?問題補充:內側鋼筋軟件也是錨固,而不是15*d?怎么在軟件里設置?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不知道您用的是鋼筋哪個版本。315與528版本對暗柱、端柱的判斷原則有變化。 ?315版:按柱截面大小判斷,與柱類別無關。當柱與墻同寬時,按暗柱計算,當柱截面大于墻時,按端柱計算 ?528版:調整剪力墻遇到暗柱的判斷方式,當遇到暗柱時,無論暗柱截面大小,始終伸至端部彎折,當為非暗柱時,才判斷柱邊是否與墻邊平齊,平齊一側伸至端部彎折,不平齊一側到柱邊錨固Lae。 ?因此,如果您用的是315版,柱類別為暗柱,且柱截面比墻寬或柱類別為端柱,且截面與墻同寬時,軟件均會按遇端柱節點計算。如果您用的是528版本,柱類別為端柱,請將圖放大,看看是不是墻邊線與柱邊線不對齊
2010-06-19 12:22:48
-
參照圖集修改設置內容: 可以修改節點設置,默認是15d 不知道,最好用正版的,上面圖集解釋不是錨固要求是構造要求。 這個就是含有暗柱的情況呀
2010-06-19 11:58:35
-
剪力墻遇暗柱時水平鋼筋為什么是加錨固長度,不是彎到對邊加15*d? 答:你可以在鋼筋計算設置------節點設置去修改的,對以繪制好的剪力墻要做修改的話,選中構件后在編輯屬性里去修改的。 見下圖:
2010-06-19 12:16:11
-
1) 剪力墻墻身 一、剪力墻墻身水平鋼筋 1、墻端為暗柱時 A、外側鋼筋連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層 內側鋼筋=墻長-保護層+彎折 B、外側鋼筋不連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層+0.65Lae 內側鋼筋長度=墻長-保護層+彎折 水平鋼筋根數=層高/間距+1(暗梁、連梁墻身水平筋照設) 2、墻端為端柱時 A、外側鋼筋連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層 內側鋼筋=墻凈長+錨固長度(彎錨、直錨) B、外側鋼筋不連續通過 外側鋼筋長度=墻長-保護層+0.65Lae 內側鋼筋長度=墻凈長+錨固長度(彎錨、直錨) 水平鋼筋根數=層高/間距+1(暗梁、連梁墻身水平筋照設) 注意:如果剪力墻存在多排垂直筋和水平鋼筋時,其中間水平鋼筋在拐角處的錨固措施同該墻的內側水平筋的錨固構造。
2010-06-19 11:52:05
-
答;這個是你繪圖的問題.你在繪制剪力墻結構件時,在暗柱構件下也需進行繪制剪力墻構件,剪力墻的鋼筋才會計算正確,如果你在暗柱下沒有繪制剪力墻構件時,剪力墻的水平鋼筋是按錨固進行計算的.
2010-06-19 13:31:21
-
是不是因為你的墻體沒有畫到暗柱頂端?
2010-06-19 13:39:04
-
只要設計使用的是03G101-1等系列圖集,沒有必要進行設置,按默認設置即可
2010-06-19 13:34:48
-
軟件上的做法都是根據03-101圖集上來的,但也是可以選擇的,想要什么樣的結果,就根據自己的選擇。
2010-06-19 13:45:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看