gwmickey 2010-06-19 11:16:24 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 737查看 4回答
軟件中條形基礎側面抹灰工程量不對
1、在用條形基礎定義磚基礎時,側面積的宏變量包含了底部的工程量,因此磚基礎側面抹灰工程量就不準確了,請教此處如何處理。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納磚基礎不用抹灰的,如果抹灰的話,用工程量代碼里的墻的面積代碼乘以2面或者長度代碼乘以高度再乘以2面來計算 頂面的防潮層用墻的長度代碼乘以墻的寬度 那只有再在工程量代碼后面減去柱的順墻反向的長度乘以柱個數 比如防潮層工程量代碼-300mm*12個柱
2010-06-20 05:44:47
-
一般條形基礎一般不用抹灰的,除非設計特別要求。防潮層直接用磚條基體積除面積得出長度*磚墻厚度。
2010-06-19 11:17:44
-
你把多余的扣減掉就行了,不過我建議畫磚基礎最好按砌體構件畫,把墻建成異形構件,或者分層畫。
2010-06-19 11:28:39
-
用表格輸入也是好辦法.會省時間的.
2010-06-23 05:01:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看