陸地上的魚 2023-12-22 14:19:48 | 江蘇省 安裝 | 409查看 2回答
消防噴淋管道試壓
消防噴淋管道試壓有哪些規(guī)范如果設計未明確應該選用哪個規(guī)范應用試壓和沖洗
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個要求的是試驗壓力
6.2.1當系統(tǒng)設計工作壓力等于或小于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,并不應低于1.4MPa;當系統(tǒng)設計工作壓力大于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4MPa。希望采納點贊!
2023-12-22 14:24:19
-
水壓試驗及沖洗
2023-12-22 14:24:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看