深埋成品接地極要套打孔嗎
10m長,直徑114的成品接地極,施工單位除了套“C4-9-9成品接地極(板)安裝 鋼管接地極 普通土”定額外,還套了個“A1-2-48錨桿土釘機械成孔 土層 孔徑≤150mm”,這個是需要的嗎?我看到C4-9-9定額工作內容有接地極打入地下及埋設、焊接、補漆。施工單位表示是得先給開深孔后才好把這10米的地極給打到那么深
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
定額接地極是按2.5m考慮的,10m深套這個不合適,需要調整,按鉆孔考慮也不過。
2023-12-21 17:31:17
-
接地極安裝已含土方
2023-12-21 17:24:35
-
這樣的問題 一是查閱設計圖要求,二是查看施工記錄 是否做了打孔,,
2023-12-21 17:26:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看