陶子 2010-06-17 17:15:42 | 四川省 安裝算量GQI | 931查看 4回答
一根電線穿過兩層樓怎么識別
樓梯燈的電線一般都是幾層樓一個回路,請問我是識別完了一層后,插入二層的圖紙還是導入二層圖紙問題補充:可是怎么讓一層的電線和二層的電線連起來呀
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在一層要作的管線 的連接點處作一根相同規格的豎管用(如:一層的起點標高+1.8 終點標高+1.8+各層高+最后的標高 一根通天管就完成了。各層的橫管直接識別即可,不用在計算豎管了。 但在豎管經過處放一距頂200的接線盒。就全連上了。
2010-06-20 13:38:20
-
識別完一層再導入二層的圖紙
2010-06-17 23:06:52
-
樓梯燈的電線一般都是幾層樓一個回路,請問我是識別完了一層后,插入二層的圖紙還是導入二層圖紙 答:選擇起點一樣。
2010-06-18 09:31:24
-
1.分別導入各層的圖紙,分別識別管道,不需要將該類別的管道連接起來,管內的電線不會少的。 2.如果你想要樓梯燈的電線單獨的數據,可以將該樓梯燈的管道(一層和二層的)屬性里面的回路設置成一個單獨的回路(例如LT-1),區別于其它的回路,這樣就可以在匯總表里面查看(LT-1)的電線量了。
2010-06-19 10:56:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看