-
小海 2010-06-17 10:14:41 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2437查看 12回答
墻太長圖紙上沒有設構造柱時,用加砌體加筋嗎?
墻太長圖紙上沒有設構造柱時,用加砌體加筋嗎?
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納墻太長圖紙上沒有設構造柱時,現在這種情況不是加不加砌體加筋的問題,應該具體咨詢設計院出設計變更,因為按規范規定:構造柱的設置原則如下: 1)應根據砌體結構體系.砌體類型.結構或構件的受力或穩定要求,以及其他功能或構造要求,在墻體中的規定部位設置現澆混凝土構造柱; 2)對于大開間荷載較大或層高較高以及層數大于等于8層的砌體結構房屋宜按下列要求設置構造柱:(1)墻體的兩端,(2)較大洞口的兩側,(3)房屋縱橫墻交界處,(4)構造柱的間距,當按組合墻考慮構造柱受力時,或考慮構造柱提高墻體的穩定性時,其間距不宜大于4M,其他情況不宜大于墻高的1,5--2倍及6M,或按有關的規范執行,(5)構造柱應與圈梁有可靠的連接; 3)下列情況宜設構造柱:(1)受力或穩定性不足的小墻垛,(2)跨度較大的梁下墻體的厚度受限制時,于梁下設置,(3)墻體的高厚比較大如自承重墻或風荷載較大時,可在墻的適當部位設置構造柱,以形成帶壁柱的墻體滿足高厚比和承載力的要求,此時構造柱的間距不宜大于4M,構造柱沿高度橫向支點的距離與此同時與構造柱截面寬度之比不宜大于30,構造柱的配筋應滿足水平受力的要求.
2010-06-17 14:50:47
-
要設,因為施工規范有要求,施工不能違反施工規范的要求,設計規范也有要求,設計也不能違反設計規范的要求。如怕以后結算時麻煩,就與設計溝通,要求補變更通知。
2010-06-20 18:05:54
-
按設計規范,墻體過長是需要布置構造柱的,這個一般在結構設計圖紙說明中會有。
2010-06-24 09:22:52
-
如果設計未明確應向設計方提出,由設計進行答復。 轉角處一般要設置構造柱的。最好問一下設計或跟甲方監理協商一至,以免將來結算時麻煩。
2010-06-17 10:24:36
-
具體用不用 怎么用 要看總說明的
2010-06-17 10:17:28
-
沒有構造柱也應設置可參照圖集一般不大于3米應該圖紙有說明
2010-06-17 10:20:41
-
看結構設計說明是怎么寫的。 結構設計說明沒寫砌體加筋和構造柱怎么設置就看這部分是否引用圖集引用了就按圖集,如果都沒有就不考慮了。
2010-06-17 10:17:48
-
墻太長圖紙上沒有設構造柱時,用加砌體加筋嗎? 你好:這個要按設計要求來做,看看總說明里的要求吧,還有選用的后砌墻的圖集做法, 沒有要求就不要加了。
2010-06-17 10:24:36
-
按設計要求來做,在總說明里
2010-06-17 10:27:12
-
要加什么要看設計的要求,不是咱能說的算的,如圖上沒有標注的話就看看前面的說明,如都沒有可以提一下請設計單位答疑
2010-06-17 14:00:32
-
你和我碰到的問題一樣,主要是填充墻的節點沒有設計構造柱,設計上只是說沿剪力墻每500高設2根6mm的砌體加筋,可以根據實際施工要求,新建砌體加筋,在布置好后,可以通過修改屬性里的墻體厚度和布置的長度來完成。
2010-06-23 16:59:18
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看