夜子 2010-06-16 15:22:18 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 828查看 5回答
為何暗梁設置好繪入后,無鋼筋量?
剪力墻結構洞口上部的過梁,用暗梁設置也沒問題的吧? 我把上部鋼筋,下部鋼筋及箍筋等鋼筋信息設置好后,在GGJ2009中繪圖輸入,也能正常繪制,但無論如何匯總計算,保存后,都查看不到該段梁的鋼筋量?求解。 另,其他洞口上部我是按照同樣的方法輸入,鋼筋量都是沒有問題的,為什么就這一個地方的無法顯示鋼筋量了?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納注意過梁是過梁,暗梁是暗梁不能混淆,。剪力墻結構門窗洞口上下部的鋼筋加強構造要用連梁來實現,暗梁是指在樓層層頂剪力墻頂部位置設置的類似磚混結構的圈梁一樣的構造。看來你對混凝土結構的鋼筋配筋和實際施工工藝還不是很了解,建議好好看看實際施工和圖集中關于這些構造的講解
2010-06-16 20:38:32
-
暗梁應該布置在墻的上部,你現在布置在洞口上面,那當然沒有量了。 我是先布置墻,然后布置洞口,再布置暗梁的。你這樣的布置好像是布置的連梁。
2010-06-16 15:33:20
-
暗梁應該有量呀,是不是沒墻的原因沒試過
2010-06-16 15:39:43
-
剪力墻結構中,洞口上的構件應該是連梁呀,怎么用暗梁來設置那,連梁就像磚混里面的過梁,而暗梁一般是在混凝土墻體里面,起橫向加強的作用。類似磚混的圈梁構件。所以你應該用連梁來畫,然后查看鋼筋量就是正確的了。 不是 你的理解有誤,連梁是存在于洞口上方的。也就是過梁的概念。暗梁、暗柱在剪力墻結構中都是鋼筋加強構件,只是鋼筋增加,混凝土和墻體的是一致的。
2010-06-16 17:26:29
-
你的洞口高度有沒有超過暗梁的標高
2010-06-16 21:24:11
-
剪力墻的垂直鋼筋錨入暗梁頂并彎折400廣聯達該怎么設置?
底下室剪力墻的垂直鋼筋錨入暗梁頂并彎折400,請問該如何在廣聯達里面設置,才能使工作簡便?謝謝!
-
報表里暗梁居然有冷軋鋼筋,我看了一下暗梁屬性,沒有設置錯,暗梁鋼筋量在繪圖輸入界面用“查看鋼筋量”看是對的,但是報表里就是多出來冷軋鋼筋。
-
請問鋼筋算量中異型柱的鋼筋怎么編輯(縱筋及箍筋)問題補充:縱筋在圖中表示的不對(在網格中繪好形狀后自帶的鋼筋),屬性編輯欄中的縱筋也不對?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看