??砂糖 2023-12-10 11:36:11 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 314查看 5回答
請問這個梁標注5b是不是錯了,框架梁穿過剪力墻不是應該設置支座嗎,是圖紙錯了嗎
如圖,圓圈是我設置的支座,布置出來是6跨兩端懸挑,請問是圖紙錯了還是我的支座布置錯了
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖紙有問題。
2023-12-10 11:36:56
-
好像 是錯了 墻上也應該是算一跨
首次提交 2023-12-10 11:37:18 最近修改2023-12-10 11:37:39 (修改過1次)
-
說錯也沒有錯
中間的剪力墻是一個支座,不要鳳城兩個支座就好了首次提交 2023-12-10 11:37:58 最近修改2023-12-10 11:38:42 (修改過1次)
-
你好:設計問題,咨詢設計。
2023-12-10 11:38:33
-
5跨兩端懸挑沒有錯
2023-12-10 11:39:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看