張智杰 2023-12-10 00:38:17 | 廣東省 土建招投標預算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 556查看 5回答
請問各位老師,關于板筋布置的問題
c8-160是用板底筋水平方向畫嗎?
板底筋垂直方向要畫嗎?還是沒有?
板說明中第6點中”抗收縮鋼筋和板面筋搭接連接“,抗收縮鋼筋怎么畫?抗收縮鋼筋鋼筋直徑和規格怎么沒有說明清楚還是我不會看?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.c8-160是用板底筋水平方向畫嗎?【是的】
2.板底筋垂直方向要畫嗎?還是沒有?【要的;沒注明是板厚是130,垂直向按C8-190】
3.板說明中第6點中”抗收縮鋼筋和板面筋搭接連接“,抗收縮鋼筋怎么畫?【用溫度筋設置】抗收縮鋼筋鋼筋直徑和規格怎么沒有說明清楚還是我不會看?【只注明160的板的溫度筋直徑,其余沒注明,查看其它說明看看,如沒有先按C6-180設置,后再咨詢設計】
2023-12-10 08:39:18
-
2023-12-10 01:20:29
-
水平鋼筋是c8@160,垂直鋼筋是c8@190,抗收縮鋼筋是用板受力筋定義布置,屬性中鋼筋類型下拉選擇溫度筋即可
2023-12-10 03:50:35
-
板底筋水平和垂直方向都要畫的.板面抗裂筋C6@180
2023-12-10 07:28:11
-
板底筋水平和垂直方向都要畫的.100厚C8@200,150厚C8@160,160厚C8@150.
板面抗裂筋C6@180,板受力筋定義,雙向布置。
2023-12-10 08:02:12