cjs111 2010-06-13 18:46:48 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1246查看 3回答
平齊板頂時,梁沒有全部跟斜板頂平齊(版本號:11.1.1.528)
最近在做一個工程,房子頂蓋為鋼筋砼坡屋面結構,同時坡屋蓋四邊標高位置又額外設置了一圈2m寬的平板。 遇到這樣一個問題:在平齊板頂時,出現同一根梁部分跟斜板平,部分跟平板平。不知如何解決? 后來我嘗試把斜板刪了,問題沒有出現了;當我再次把平板在分層2中布置上去后,問題又出現了。 不知大家有沒有碰到類似的情況,請高手指教
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
看看梁是否在平\\斜交點斷開了,只有斷開了才能完全和斜板平齊.
2010-06-13 19:31:41
-
在梁構件需要彎折的位置把梁打斷,平齊板以后在合并。
2010-06-14 08:12:55
-
可能是你手動調整了梁的標高的,如果是,你在使用平齊板頂功能時, 在軟件提示是否同時調整手動調整的標高時,選擇是即可!
2010-06-14 08:52:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看