-
秋天 2010-06-13 10:12:14 | 四川省 其他專業 | 1498查看 6回答
框架柱在首層計算主筋長度為什么不一樣
我從首層往上做工程,首層層高3.00m,框架柱建立好計算后,編輯鋼筋發現有的主筋長度不一樣,有的長4.4m,有的是3.6m,還有3.5m的長度。把構件復制的二層,計算結果就正確了,請問是啥原因。問題補充:我說的復制到二層,三層后二層的結果就正確了。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首層伸出長度不同,直徑不同伸出長度也不同,看一下101圖集
2010-06-13 10:17:18
-
你在沒有建立二層時,軟件默認已經到頂了,因此計算出來的鋼筋就根據鋼筋規格的大小來計算的。不同規格的鋼筋其在基礎層中的插筋長度就不一樣,因此上面計算出來的鋼筋長度就不一樣了。
2010-06-13 10:20:41
-
考慮的插筋 及 接頭率的問題
2010-06-13 10:17:27
-
即使你不要上一層的量,也要繪制上一層的鋼筋,,除非是頂層哈
2010-06-13 10:18:04
-
首層的柱有向下到基礎層的插筋,基高度與上層的搭接會不同的.
2010-06-14 05:51:37
-
從首層往上做工程,首層層高3.00m,框架柱建立好計算后,編輯鋼筋發現有的主筋長度不一樣,有的長4.4m,有的是3.6m,還有3.5m的長度。把構件復制的二層,計算結果就正確了,請問是啥原因。 答:首層的柱筋與其它層的柱筋肯定不一樣! 因為首層柱的下部非連接區為柱凈高的1/3,而非底層的非連接區的長度只有柱凈高的1/6,所以首層柱筋長度就不一樣,鋼筋重量就不一樣了嘛。
2010-06-14 08:09:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看