快樂心情 2023-12-05 22:49:47 | 陜西省 安裝 | 255查看 4回答
老師,廚房用不銹鋼無縫管,套第6章工業管道中“氣壓試驗”和“空氣吹掃”正確嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
正確。焊接要套工業管道相應子目。就得計算氣壓試驗與空氣吹掃。
2023-12-06 08:08:15
-
對的
2023-12-05 23:03:45
-
介質為氣體的話就是對的,介質為水的話,應套水壓試驗、水沖洗子目。
室內不銹鋼管可以參考B8-29管件的消耗量:添加3.4個/10m管件主材
首次提交 2023-12-05 23:18:51 最近修改2023-12-06 09:39:10 (修改過1次)
-
對的
首次提交 2023-12-06 08:16:43 最近修改2023-12-06 08:17:36 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看