-
lx5931048 2010-06-10 10:32:16 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1599查看 7回答
連梁遇暗柱
剪力墻水平筋遇連梁通過,那連梁鋼筋遇暗柱時,也就是沒有剪力墻時還加不加連梁的側面縱筋(圖紙未設計)
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:剪力墻水平筋遇連梁通過,那連梁鋼筋遇暗柱時,也就是沒有剪力墻時按框架梁來考慮,可以不加,關鍵是看有沒有說明要求,有的圖紙要求加兩根, 沒有說明可以不加,有人讓加,讓他找依據。最后對量人家不夠你。能省就省吧。
2010-06-10 10:43:34
-
暗柱也是有側面筋的
2010-06-10 10:37:00
-
一般的連梁的側面縱筋是和墻水平筋一樣的,,你說的這樣的情況如果你在連梁的下面畫有墻的話,,那么軟件還是會計算側面筋的。。。所有也要有側面縱筋的。。要加的。。。 但是你的暗柱兩側是不是還有墻啊。。如果有就肯定要加的。如果沒有也要加的。。。因為連梁是墻的加強部分。。也要加側面縱筋的。。。 水平筋按照墻筋在連梁范圍的計算 可以填寫幾種直徑的。。
2010-06-10 10:37:16
-
暗柱是剪力墻的一部分,暗柱的形成是剪力墻端部或者拐角位置的鋼筋加強,所以既然是有暗柱其實就是有剪力墻的,我建議你畫暗柱之前先把剪力墻畫好,算完鋼筋導到圖形算量那邊算墻面裝飾等就不會出現(xiàn)錯誤了。 在畫圖的時候連梁有沒有側面鋼筋與暗柱無關,因此“判斷連梁有無側面筋時”不用考慮暗柱的影響。
2010-06-10 10:50:29
-
剪力墻遇暗柱是剪力墻的水平筋照樣通過,柱子和墻都畫上,連梁的水平筋和暗柱有一個錨固
2010-06-10 10:36:51
-
你好, 1、連梁有沒有側面鋼筋與暗柱無關,因此“判斷連梁有無側面筋時”不用考慮暗柱的影響。 2、連梁遇暗柱節(jié)點參見03G101-1圖集第51頁構造。
2010-06-10 10:36:53
-
應該還要加的。因為連梁就是墻的一部分,雖然這條連梁左右沒有墻,但設計的時候就是根據有墻來設計的。
2010-06-10 10:40:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看