不枉造價十年 2023-11-20 10:32:39 | 廣東省 土建 | 559查看 1回答
水池滲漏試驗施工順序
水池深度9.9m,施工單位報了3個滲漏試驗報告,第一個報告是深度3.3m,第二個報告是深度6.6m,第三個報告是9.9m。
滲漏試驗需要分階段測試的嗎
煩請老師們解答一下
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
合適呢,水池滲漏試驗分三次注水
試驗流程試驗準備→水池注水→水池內水位觀測→蒸發量測定→整理試驗結論。
試驗要求1.池內注水(1)向池內注水宜分3次進行,每次注水為設計水深的1/3。對大、中型池體,可先注水至池壁底部施工縫以上,檢查底板抗滲質量,當無明顯滲漏時,再繼續注水至第一次注水深度。(2)注水時水位上升速度不宜超過2m/d。相鄰兩次注水的間隔時間不應小于24h首次提交 2023-11-20 10:47:46 最近修改2023-11-20 10:49:59 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看