  • 專業應用

    利用建筑物主筋做接地引下線和利用圈梁鋼筋做均壓環接地連接,都是按兩根主筋考慮的,如超過兩根可按比例調整,具體比例是怎么調整?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    我的理解是這樣的: 一般做法是按2根鋼筋來考慮的,當設計要求采用三根(或以上)時 ,所謂的調整比例K=設計要求根數/2。至于是工程量乘比例系數K還是定額換算乘系數K要根據當地定額的規定處理。