wzw19631106 2023-11-12 17:10:53 | 陜西省 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 570查看 2回答
架立筋
非框架梁上部無通長筋時:1、架立筋加括號后,架立筋不能按規(guī)范通長計算;
2、架立筋不加括號后,架立筋和支座負筋是按搭接長度計算,這樣又不符合架立筋和支座筋按150搭接的要求。
這改如何正確設置?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
非框架梁上部無通長筋時:1、架立筋加括號后,架立筋不能按規(guī)范通長計算;[[[例如(2C12)不是通長的,是正左面支座負筋搭接的]]]]]
2、架立筋不加括號后,架立筋和支座負筋是按搭接長度計算,這樣又不符合架立筋和支座筋按150搭接的要求。[[[[不加括號,是通長布置的。例如,2C12,是通長布置的。
2023-11-12 17:27:54
-
在定義中帶括號輸入架立筋,軟件會自動計算搭接的.
2023-11-12 19:39:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看