野僧 2010-06-07 21:20:26 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 472查看 2回答
梁筋的繪制
在梁的平法表格里 下部長筋和下部鋼筋有何區別,對于梁的原位標注的每跨下部通長筋該如何輸入
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納下部鋼筋多半是在原位標注中出現,指標注的當前跨的下部鋼筋信息,也就是說這個配筋只限于當前跨有,并不貫通整個梁 (但有些設計在原位標注每跨下部都標上一樣的下部鋼筋信息,按平法規范意思是說明每跨下部鋼筋都是自錨形式,但這樣不利于施工,考慮到能通則通,如果遇到這樣的標注就還是拉通了布置鋼筋) 至于下部通長筋(有些人又叫貫通筋,好理解)這個一般是在集中標注上通筋的“;”號后面標注,表示是全跨貫通的 也可以這樣理解:下部通筋在計算時長度從起始跨到最后一跨,下部鋼筋是每跨截斷計算。算量長度就不一樣了。
2010-06-07 21:28:01
-
在梁的平法表格里 下部長筋和下部鋼筋有何區別,對于梁的原位標注的每跨下部通長筋該如何輸入 在梁的平法表格里,下部長筋是指該梁的下部鋼筋的共同屬性,是指每一跨都有的鋼筋,下部鋼筋是指某一跨中下部鋼筋信息,當與梁的其它下部鋼筋不同時,可以在下部鋼筋信息欄內輸入此跨的鋼筋信息,即原位標注。如果梁下部鋼筋都相同時,只填下部通長筋即可,每跨中的下部鋼筋可以不填,只有在某跨下部鋼筋不同時,才填寫下部鋼筋。
2010-06-07 21:39:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看