安裝配線計算(燈具到開關段)
想請教一下各位專家和前輩,非常感謝。燈具配線從電纜橋架處接出,然后到各個燈具。我不太明白燈具到開關這一段管線如何計算,只需要計算箭頭處這一段到開關的管線嘛(考慮水平和垂直)?還是說需要再計算一遍到每一個燈具到開關的線路?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
只需要計算箭頭處這一段到開關的管線。按回路計算,每個回路只有一段燈具到開關的管線,并不是每個燈具都要算。
2023-11-03 11:29:38