-
chenmy023 2010-06-05 18:14:08 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 582查看 2回答
條形基礎與柱鋼筋摔扣減問題
我在做一個鋼結構項目基礎的時候,條礎為鉿,由于在條基里只有底筋,所以采用條基加基礎梁的方式,高為500,頂斷面為400,基礎層高為1.5m,柱頂標高為-0.05,斷面為600*850,其柱縱筋 “本層露出長度+基礎厚度/2-保護層+計算設置設定的彎折”及“層高-本層的露出長度-保護層”,這個明顯是不對,但我檢查了所有的設置,都沒有發現問題,另一同事也重算一遍,雖有一點差別,但總的來說不對,均把條基段的主筋及箍筋扣出了。說明一下,因為是鋼結構,所以-0.05以上為鋼結構,所以只有基礎,計算如下圖:
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在首層設置柱子。其插筋構造為縱筋錨固。 將柱的標高通過修改其屬性,到基礎層來。如果只在基礎層設置柱,則只會計算出來柱在基礎層的插筋。 條基在基礎層。柱在首層,標高進行修改。 是的。基礎短柱是這樣處理的。下面是什么基礎都是一樣的。
2010-06-05 18:20:19
-
基礎層的箍筋只計算2根,你要將基礎層的層高設置為0.85m,其余的高度設置一個-1層,在-1層布置柱子就好了。
2010-06-05 18:17:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看