zqwshrwdtx 2010-06-05 15:14:02 | 河北省 其他專業 | 1056查看 5回答
關于防潮層的畫法
圖紙要求在.0.000以下,墻下布置防潮層,60厚,C15混凝土,內配φ8鋼筋,但是條基的頂標高是-0.050,-0.050以下是圈梁,我畫防潮層是按圈梁畫的,但是一畫的時候提示,全量不能跟圈梁重合,應該怎樣定義這道防潮層,并畫在圖上。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的防潮層圈梁在標高里改下梁上平標高+0.01就沒事了,
2010-06-05 15:17:18
-
防潮層的標高沒有設置好 防潮層可以不單獨來建立構件,直接在圈梁中去套防潮層的做法,使用里面的工程量代碼就可以,如防潮層是按面積來計算,可以用圈梁的凈長*寬度來計算
2010-06-05 15:15:46
-
這不用去畫,利用圈梁或者墻中的代碼處理。
2010-06-05 15:15:57
-
利用墻cd*qh,長度*墻厚!
2010-06-05 15:20:06
-
利用墻的代碼就可以計算出來
2010-06-05 16:25:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看