sosnill 2010-06-05 13:39:56 | 北京市 其他專業 | 11331查看 4回答
關于后澆帶的留筋方式問題
后澆帶的留筋方式有三種,分別為:貫通留筋,100%搭接留筋,50%搭接留筋。分別是什么意思?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:后澆帶的留筋方式有三種,分別為:貫通留筋——是指主筋全部拉通不在此處留槎。 100%搭接留筋——是指主筋全部在后澆帶處斷開連接,接頭的百分率為100%。50%搭接留筋——是指主筋在后澆帶處有一半是拉通的,有一半在此處搭接的,接頭的百分率為50%。
2010-06-05 14:14:46
-
后澆帶內鋼筋有斷開搭接、貫通不斷、增加附加筋3種形式。 你說的100%搭接留筋;50%搭接留筋的意思指鋼筋的搭接率,也就是全部搭接和隔一根搭接,也就是搭接的百分率。
2010-06-05 14:10:06
-
說的是關于鋼筋在后澆帶的搭接率。
2010-06-05 14:14:59
-
50%留筋方式 就是后澆帶處的鋼筋 不全通過綁扎 待結構做到一定程度 在綁扎缺少的部分鋼筋 澆筑混凝土。100%留筋方式 就是后澆帶處的鋼筋 正常綁扎 知識不澆筑混凝土而已 長度計算 貫通留筋后澆帶寬度通常取(大于800mm),100%搭接留筋后澆帶寬度通常取Max(大于800mm,Ll+60mm), 50%搭接留筋后澆帶寬度通常取Max(大于1000mm,2.3Ll+60mm)
2010-06-05 13:43:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看