yyyy 2023-10-30 16:48:12 | 浙江省 安裝設計預算結算安裝算量GQI | 340查看 1回答
連接開關需要BYJR2.5那根電線嗎?
系統圖上地暖是BYJ2*2.5+BVJR2.5,但是建模的話,連接開關好像跳出來的是BYJ2*2.5
2023-10-30 16:57:46 補充
設計說明上說穿兩根線的時候用的是JDG16的管,系統圖上是JDG20,那應該按照哪個來呀?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
單聯開關默認的就是2芯線,開關是控制回路,不進地線
2023-10-30 17:10:00
-
WDZB-BYJ-2*2.5+BYJR1*2.5的組成是兩根WDZB-BYJ2.5和一根WDZB-BYJR2.5還是兩根WDZB-BYJ2.5和一根BYJR2.5,BYJR2.5也是要有WDZB的嗎
-
有一段和其他段的電線根數不一樣,那這一段需要算預留長度嗎
如上圖,7根這里的,需要加預留長度嗎,若配電柜半周長是0.9,未標注電線是3根,那么計算式為2.189*3+0.744*4+0.9*7嗎還是計算式為2.189*3+0.9*3+0.744*4呢
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看