M 2023-10-30 15:51:37 | 河北省 安裝 | 344查看 3回答
如果給水管是鋼管的情況下要計算支架,但是這個給水管管材是ppr塑料管
ppr管也要算支架嗎?支架間距在軟件中會告訴我們間距是嗎?(而且這個管徑是DN25的,不是>32才算支架嗎?為什么這個管子上有支架?)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不計算不一定施工時不需要呀。
圖上的是固定支架位置。
2023-10-30 15:54:37
-
你設置的管徑是50的,需要計算支架
首次提交 2023-10-30 15:56:02 最近修改2023-10-30 15:57:14 (修改過1次)
-
計價時,塑料管是含管卡的,不需要再另行計算支架。
軟件算量時,需要設置間距,計算支架。
兩碼事,不能混為一談。
2023-10-30 17:54:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看