48948 2023-10-24 15:14:06 | 陜西省 安裝 | 250查看 3回答
大神們這個是什么意思呢求解答
平面圖為預留兩根SC150進2ZB配電箱 干線圖也是SC150的管進配電箱但是是一根 配電箱系統圖又說明是SC120的管進配電箱也是一根 具體它是什么意思呢大神們求解答
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按2根SC150配管,有一根是備用
2023-10-24 15:16:37
-
1、預埋2根,但是2-ZB進線使用其中的1根,這沒矛盾。預埋按2根考慮;
2、從你截圖看,2-ZB的進線一張圖是WDZ-YJY-4×95+1×50,另一張是WDZ-YJY-4×185+1×95,兩張圖矛盾了。因為埋管的規格取決于電纜的大小,所以最好問問設計,進線究竟是多大的電纜。
2023-10-24 15:20:48
-
截圖一、二,沒毛病。使用一根,預留一根。
截圖三,標注的電纜,應該不是進入(2-ZB)配電箱的電纜,你自己看看是不是向下到別的配電箱的電纜?
2023-10-24 15:56:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看