王可兒 2023-10-18 11:25:44 | 山西省 安裝 | 318查看 3回答
消防報警平面圖識圖
1、消防報警圖中好像喇叭一樣的燃氣報警器,安裝高度是什么?
2、圖中連接感溫火災探測器的線路怎么算?是計算電源線+信號線兩趟線?還是只計算信號線?
3、圖中可燃氣體報警控制器安裝高度是多少?消防主機~可燃氣體報警控制器線路如何計算?是計算電源線+信號線?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、消防報警圖中好像喇叭一樣的燃氣報警器,安裝高度是什么?答:報警器,門上方0.2m安裝
2、圖中連接感溫火災探測器的線路怎么算?是計算電源線+信號線兩趟線?還是只計算信號線?答:結合系統圖,應是報警信號線。
3、圖中可燃氣體報警控制器安裝高度是多少?消防主機~可燃氣體報警控制器線路如何計算?是計算電源線+信號線?
答:燃氣體報警控制器安裝高度1.5m左右,線型根據系統圖確定
2023-10-18 11:28:49
-
吸頂或在門框上0.2米
根據系統圖確定 一般是信號線
參考設計或者據地1.5米左右,根據系統圖確定
2023-10-18 11:31:54
-
報警器探測器一般都是吸頂安裝
報警控制器安裝高度是1.3米
2023-10-18 12:03:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看