下課就曬曬 2023-10-18 00:48:11 | 四川省 安裝計價軟件GCCP安裝算量GQI | 1199查看 1回答
請教大神,GQI電氣專業套做法,通過查量發現這兩個是一個地方。
這兩個是不是分別代表管道以及配管里面的線呢?那為何長度會有所不同?以及這應該套什么定額呢?感謝解答
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
BYJ是電線,又因為型號是BYJ-3*2.5,所以BYJ在穿管的時候,1m的管,有3m的線。再加上電線的預留。因此長度會有所不同。
配線BYJ-2.5 套管內穿線的定額。配管如果沒有焊接鋼管定額可以執行你所列鍍鋅鋼管定額,主材換算一下就可以。
- 3.我沒用過套做法,以前一直聽說套做法不準確。不知道現在優化的怎么樣。建議還是直接從分類工程量中提取工程量
首次提交 2023-10-18 08:51:55 最近修改2023-10-18 08:53:25 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看