zm 2023-10-16 22:37:25 | 重慶市 安裝結算 | 847查看 2回答
礦物絕緣電纜BTTZ-3*(1*35)+1*16、BTTZ-4*16工程量計算
礦物絕緣電纜BTTZ-3*(1*35)+1*16 是不是表示3根35mm2加1根16mm2的線組合而成,35mm2工程量是否需要乘以3;BTTZ-4*16是不是不表示4根16mm2的線,工程量是否需要*4呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、礦物絕緣電纜BTTZ-3*(1*35)+1*16 ,表示3根35mm2加1根16mm2的電纜,35mm2工程量需要乘以(3);16mm2的工程量乘以(1)。
二、BTTZ-4*16表示1根四芯16mm2的電纜,工程量乘以(1).
2023-10-16 22:54:56
-
按照礦物質絕緣電纜的定額子目計算,根據電纜截面選擇定額子目
不用乘以芯數的
2023-10-16 23:02:52
-
請問礦物絕緣電纜 BTTZ-3*120+1*70如何套定額,定額中最大只有 礦物絕緣電力電纜敷設三芯以上(截面積mm2以下) 35 ,
-
重慶定額解釋說35以上礦物電纜套柔性礦物電纜,哪個是柔性礦物電纜定額?
BTTZ-4×50+1×25 套電力電纜?礦物絕緣電纜?礦物絕緣控制電纜?2021-09-29 22:22:50 補充
-
BTTZ-750v 3*35+2*16mm2和BTTZ-750v 3(1*35)+2*16mm2的含義一樣嗎?35mm2以上的電纜都是單芯嗎?有沒有什么要求說單芯一定要表達為3(1*35)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看