realfox@126.com 2010-06-02 11:15:05 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 712查看 3回答
剪力墻暗柱的鋼筋
1、剪力墻約束端暗柱,有Lc部位,要增加拉鉤,可一樣的暗柱有個別增加,假如在一個暗柱的屬性內的其他鋼筋增加,其他所有的暗柱全部增加拉鉤,如何解決?只增加修改的 2、再問個問題,剪力墻中的暗柱為T字形,T字一面有墻 ,為端柱,剪力墻的鋼筋要深入T暗柱內,另一面僅有暗柱的一面,用不用在暗柱內布置剪力墻的水平鋼筋 --------------------------------------------------------------------------------
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、剪力墻約束端暗柱,有Lc部位,要增加拉鉤,可一樣的暗柱有個別增加,假如在一個暗柱的屬性內的其他鋼筋增加,其他所有的暗柱全部增加拉鉤,如何解決?只增加修改的 把增加拉鉤的名稱后加一個后綴 2、再問個問題,剪力墻中的暗柱為T字形,T字一面有墻 ,為端柱,剪力墻的鋼筋要深入T暗柱內,另一面僅有暗柱的一面,用不用在暗柱內布置剪力墻的水平鋼筋 不會,即使你畫上剪力墻也不會增加鋼筋
2010-06-02 11:53:31
-
不好意思 打擾下...! 造價群..一個技術交流的平臺..建立友好的關系..同城定期舉辦茶吧技術交流以及戶外活動..! 群號為 3034707 該群在發展中 ...>!
2010-06-03 14:13:59
-
1、這樣的只能修改暗柱的名稱了。。比如AZ1-a 等等的。。、 2、這個情況鋼筋是拉同暗柱的。。。。就是說是伸過無墻這邊彎折的。。
2010-06-02 11:18:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看