小白學造價 2023-10-13 11:27:46 | 廣東省 土建結算土建計量GTJ | 776查看 4回答
老師,請問,柱子箍筋間距輸入100/200,然軟件算出來是全高加密。是什么原因,
老師,請問,柱子箍筋間距輸入100/200,然軟件算出來是全高加密。是什么原因,怎么處理呢,計算設置已經按規范了,節點設置也沒動,也沒輸節點鋼筋/核心區等。GT2021.怎么辦啊,這樣不對的啊,。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
致電官方客服遠程,查看,再解答
2023-10-13 11:28:57
-
是因為你的縱筋用的綁扎搭接,加密箍筋間距為5D
2023-10-13 11:29:02
-
搭接設置成焊接,綁扎搭接是這樣計算的
2023-10-13 11:31:19
-
箍筋在搭接范圍內是加密的,可能是你的柱全部在搭接范圍內。
2023-10-13 11:31:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看