劉澤薇 2023-10-13 09:18:14 | 重慶市 土建 | 293查看 2回答
請問這個樁承臺是用梁式配筋嗎,麻煩大家幫我看一下設置的對不對
圖紙中外面一圈鋼筋是封閉的,但是模型里上部鋼筋和下部鋼筋是分開的,所以我把他們彎折都設置成了750,這樣是對的嗎?
2023-10-13 09:25:33 補充
補充一下承臺平面圖
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
底筋面筋彎折錯誤,按規范10*D就夠了
2023-10-13 09:21:06
-
你沒有上傳平面,大樣,怎么知道彎折是750,輸入信息是對的。也有可能是承臺梁
是梁式承臺,但上、下750彎折不對
首次提交 2023-10-13 09:23:36 最近修改2023-10-13 09:27:00 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看