ydg2020 2010-05-31 15:26:07 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 435查看 2回答
柱鋼筋上層錨固計算問題,
柱鋼筋上層錨固計算問題:如果上下層鋼筋直徑有變化,25變22,按50%接頭錯開,怎么設置?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果上下層鋼筋直徑有變化,錨固1.5lae
2010-05-31 15:43:30
-
上層鋼筋按22的搭接倍數插入下層鋼筋中
2010-05-31 18:22:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看