1445214751@qq.com 2023-10-04 18:22:02 | 浙江省 安裝裝飾設計預算施工 | 703查看 2回答
各位老師應急照明的強啟相線是什么意思、如圖。
這條回路后面連接的常規燈具、那這根強啟相線是連接完應急燈具后就沒了嗎?四根線經過經過應急燈具是不是就一根線下去應急燈具、直到連接完最后一個應急燈然后后面都是3根線沒有強啟相線了?老師們我這樣理解正確嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
理解不正確。
電氣原理你不懂,設計怎么想的你不懂。
平時由火線供電,火災時火線失電,由強啟相線供電,沒有強啟相線的地方,火災發生后,你畫圈地方的應急燈就會(因無強啟相線而)無法點亮
首次提交 2023-10-04 19:11:58 最近修改2023-10-05 01:19:02 (修改過2次)
-
是的
2023-10-04 18:31:50