Meow 2023-10-02 16:30:02 | 四川省 安裝 | 317查看 3回答
WS電線敷設的問題
工業廠房項目,WS敷設方式設計說明為:墻面或墻內敷設,如圖所示:燈具距地2.5m,配電箱距地1.5m,配管立管如何考慮?情況1:用一根2.5-1.5=1m的立管沿墻面敷設 情況2:WS按沿頂板走考慮,配電箱立管層高-距地-箱子高度,燈具立管:(層高-距地)X數量 請問是否應按情況2考慮?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按2考慮,墻面不能配橫管
2023-10-02 16:33:53
-
截圖中,沒有立管(立管在配電箱處2.5-1.5=1m)。
截圖中,只有一根水平管,高度2.5米,沿墻明敷設一周。不需要走到頂部。
WS;(管線)沿墻明敷設。
首次提交 2023-10-02 17:58:00 最近修改2023-10-02 17:59:52 (修改過1次)
-
按2種方法
2023-10-02 21:04:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看