fafa 2023-09-27 09:55:27 | 云南省 土建 | 266查看 3回答
梁鋼筋兩端加密區如何處理,謝謝大家
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這里改長度
2023-09-27 09:59:00
-
箍筋后增加一個加密范圍尺寸;
比如C8@100[***]
2023-09-27 09:59:46
-
分別輸入,箍筋信息后面加上范圍: C8@100[1500];c8@200[1000];C8@100[1500]
首次提交 2023-09-27 10:07:58 最近修改2023-09-27 10:08:40 (修改過1次)
-
老師您好,請問鋼筋算量中,梁在匯總計算時提示有的梁跨未識別,該如何處理?謝謝!
老師您好,請問鋼筋算量中,梁在匯總計算時提示有的梁跨未識別,該如何處理?謝謝!補充問題:對不起,原圖上無原位標注。如何是好?
-
我設計圖紙是 窗臺梁兩端每邊250,但是靠近構造柱的鋼筋就成了錨如構造柱了,這種情況該如何處理?
-
關于梁柱構件 主筋連接區的箍筋加密問題
梁柱等構件在搭接區 箍筋是需要加密的,這種情況軟件一般是如何處理的,軟件在哪些位置搭接,搭接區箍筋的設置如何修改? 謝謝指導
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看