為什么04G101-4中板負筋彎折長度為板厚-一個保護層厚度?
為什么04G101-4中板負筋彎折長度為板厚-一個保護層厚度?問題補充:實際應用中板厚減兩個保護層厚度,但04G101-4中只減了一個保護層厚度,為什么?謝謝
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答;當與實際不相同時,你可以通過計算規則進行修改,如下圖:
2010-05-28 16:33:47
-
鋼筋2009中默認的是減兩個保護層,這個可以根據施工要求自行修改。在計算設置板中第九項根據施工要求修改。
2010-05-28 17:55:06
-
在計算設置里設置一下就可以了
2010-05-28 18:12:17
-
彎折長度是按板厚度扣減兩個板的保護層。
2010-05-28 15:01:37
-
因為板的負筋要錨入支座
2010-05-28 15:18:22
-
可以設置為按板厚度扣減兩個板的保護層,一般設置減一個保護層是因為負筋是直接扣在模板上的,所以減一個保護層
2010-05-28 18:07:12
-
04G101-4中板負筋(扣筋)彎折長度為板厚-一個保護層厚度,實際應用中板厚減兩個保護層厚度,這是04G101-4未發布之前的算法。