晴天的旅程 2010-05-26 15:00:31 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 885查看 4回答
框架柱縱筋問題,請熟悉03G101圖集的同行解答
這個工程基礎底標高-0.8m 基礎頂標高-7.4m -1.4m處有框架梁,但是沒有地下室,我把-7.4--1.4,m標高設置為-1層 首層的底標高為-1.4m 柱鋼筋計算時-1層柱縱筋的計算公式為 (層高-本層的露出長度-節點高-上層鋼筋在本層的露出長度) 首層柱縱筋計算公式 (層高+下層柱的節點高+在下層的露出長度+上層露出長度) 請大家幫么下這樣計算有何依據
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
從你給的截圖看,柱的鋼筋直徑由小變大,估計截面沒變,所以首層鋼筋與-1層鋼筋就在-1層進行搭接。
2010-05-26 15:30:20
-
這個工程基礎底標高-0.8m 基礎頂標高-7.4m ?? 新版鋼筋引入了新平法06G101-6第69頁地下框架梁計算方法,從地下框架梁面開始計算柱凈高 Hn/3, 即你圖上公式的5400/3 ,凈高為層高6000-600(梁高),后面均為柱凈高 Hn/6。 首層的柱凈高存在5400和3350的原因是,首層的柱凈高還是以基礎面至首層梁底判斷,在03G101-1 第40頁體現。 在-1層的公式6000-5400/3-600-5400/6 這里減去了5400/3 和5400/6,但是請看清楚你的公式里面應該還有一個插筋,是要加回5400/3這個值的。
2010-05-26 15:38:18
-
同意紫茉莉的說法
2010-05-30 18:42:44
-
這個工程基礎底標高-0.8m 基礎頂標高-7.4m ??這是什么工程啊?。?!
2010-05-26 22:16:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看