肥醬 2023-09-15 10:16:57 | 浙江省 安裝 | 206查看 3回答
請問這個DN65的管子除了水平長度,有立管長度嗎,若有,是梁底高高度-栓口高度嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
系統圖不是畫得很清楚嗎,有立管高度啊,做造價首先需要學會識圖及現場施工的經驗
2023-09-15 10:30:04
-
系統圖豎直方向這根是立管,有一小段水平管是接到消火栓的,消火栓口距地1.1m;立管長度是消火栓口下一點約0.1m到上方DN100的水平管這段距離。DN100水平管貼梁底敷設,可以查看建筑結構圖紙,DN100安裝高度比梁低0.1m左右。
2023-09-15 10:39:39
-
實際施工現場按梁底高度-栓口高度是不夠的,一般都是下翻到0.8m,然后一段0.4m橫管至栓口下,再上翻至栓口1.1m
2023-09-15 10:54:41